登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:线路图分析 急急急
点击:1876 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
770729
你能不能说一下所谓的单个执行器里面的触点是怎样动作的,比如,我电机启动了,怎么停下来,6.7,8.9触点又是在什么情况下会动作,,电磁阀也是一样,你了解了他的工作特点才好设计“让执行器同时开,逐台关。 FAS关优先 BAS开”我对里面是怎么工作的都不知道我是帮不了你的
11-06-13 16:34
11楼
编辑
引用
管理
a120136591
1、控制接口:控制信号电源DC24V 0.5A,1、2通电控制阀门关闭,此功能有气灭实现,4-5通电控制阀开启,有FAS实现。
2、反馈接口:提供一个发开到为状态信号6-7,当防火阀全开启时闭合。
3、串联接口;提供一个关阀串联动作信号端子3,平时2-3断开,当阀关闭后该点闭合,以提供气灭专业多个阀门串联动作使用。
4联动接口:提供一个无缘常闭接点端子8-9 ,当阀关闭时,该点断开,联动风机关闭。
这是说明帮忙看一下
11-06-14 10:18
12楼
编辑
引用
管理
a120136591
11-06-14 10:38
13楼
编辑
引用
管理
a120136591
请求帮忙
11-06-14 15:16
14楼
编辑
引用
管理
ahljj
看一看........
11-06-15 08:40
15楼
编辑
引用
管理
770729
这是我改的,看看这样行不行啊?
你的原图
最后修改:
2011/6/17 5:28:10
11-06-17 05:21
16楼
编辑
引用
管理
a120136591
那第二个执行器怎么动作
11-06-17 11:44
17楼
编辑
引用
管理
770729
什么第二台怎么动作?上面图中不是并接的吗?他们是同步动作的,你原来设想是怎样的?
11-06-17 12:13
18楼
编辑
引用
管理
a120136591
是同步动作,但是我看不出来第二个执行器为什么2端子出来接第一个执行器3端子,
11-06-17 14:10
19楼
编辑
引用
管理
xb5024
好纠结
11-06-17 18:43
上一页
下一页
工控新闻
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
更多新闻资讯