主题:接近开关的问题

点击:999 回复:10

今天在外边修了一台机器三菱FX1N的接近开关接线NPN的,棕的接24V,蓝的接COM。黑的怎么和24V连接,动作后应该输出24V,三菱的输入不是COM吗有点不解
11-06-12 18:15
没有接触过,最好给个图看看
11-06-12 19:59
黑线和FX1N输入点Xn连接(n=0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,12.......),不是和24V连接
11-06-12 20:41
楼主你表达的很不清楚啊 应该是一根接+24一根接com  再有一根接x
11-06-12 20:45
NPN的应该是这样接啊,
11-06-13 09:34
楼主有把别人搞晕的资本
11-06-14 17:09
没看懂
11-06-14 20:05
黑色的是信号线,应该接的是24V电源,不过也有两线的接近开关。两线的话要按照NPN的接线方法的,日本三菱的基本上都NPN接线方式。
11-06-15 09:58
黑色的是信号线,直接接PLC的输入点就行了,当感应后会有24V的电压输入给PLC的。。。
11-06-15 14:12
楼主是输入输出不分
11-06-15 16:54