登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:分享···电机问题

点击:1419 回复:17

前两天遇到以奇怪的事
 一设备电机启动跳闸,查线路,空开,接触器均无问题,测量电机三相线圈阻值正常均等且均无接地情况。电机外壳也不发热,但是打开电机端子盖时有轻微焦味(不是很大,就是那比种绝缘漆味呛点)。断开负载,还是跳。
  一切测试无果后,断然决定换电机,结果换完电机后正常运行,线路没有动过
1)我的测量方法应该是正确的
2)电机确确实是坏了(关键是测不出来)
希望能跟以后遇到这样事的同仁们不要范同样错误
11-06-10 11:02
电机坏了一定能测出来  楼主能谈谈具体怎么测的吗?
11-06-10 12:16
可能是内部的绝缘层坏了,有些时候是测不出来的
11-06-10 12:58
绕组接线是否正确?摇表摇测对地,相间直流电阻值是否足够大?等
11-06-10 13:29
从你所描述的话来看,从头到尾都没有说摇表这个东西,足以说明你的检查方法是有缺陷的,不够严密啊,电机绕组与绕组的绝缘是多少?各个绕组跟外壳的绝缘是多少?你并没有检查出来,只凭万用表来测量绕组值是不够的,并测不出它的绝缘值,万用表能输出的电压能去到多少?我知道的最高也就是9v,而电机是接入一般都是380v(三相电机),而摇表能很好输出高压,模拟它平时工作电压,可以测量绝缘的好坏,万用表是达不到它的要求的。还有你所说的有烧焦的味道,开关打不上,如果是漏电跳基本上是绕组绝缘损坏碰壳。跳过流,基本是匝间短路,这除了要表能测量外,万用表基本上是废的(除了测量各个绕组阻值是否平衡)
11-06-10 13:56
5楼说的全面,我们以前还用过电桥测量它的内阻来判断电机的好坏
现在坏了就直接送修了
11-06-10 16:02
一般测工作电流和绝缘电阻就差不多能判定了。
11-06-10 16:36
还是5楼说的正确,LZ好好学习
11-06-10 20:22
接地用摇表把握些。
11-06-10 20:48
5楼有实力佩服。
11-06-10 23:50

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯