企鹅
4楼的图是错的当CJX2断开星形点就不是0电位了
11-06-11 17:37
11楼
编辑
引用
管理
1143799064
我用的抱闸线圈是直流170V。电机角接,还用加整流块吗
11-06-11 23:53
12楼
编辑
引用
管理
yuyinliu168
最好接个整流电桥吧 全波的。。。然后在直流输出端并上个电解电容改善波纹系数,保证输出直流稳定,接个电阻降压到你电磁铁合适的电压
11-06-12 01:49
13楼
编辑
引用
管理
asd3971
用一只10A600V全桥,接3个脚。380*0.45=171V。这种抱闸线圈就是这样用法,380v半波整流+续流,不需要加限流电阻