主题:求教,电机工作5分钟左右电缆线热的厉害
点击:5550 回复:71
50楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
问题找到了:
1:供电所限电,只给5KW的电。
2:线太细。
谢谢大家的关注,现在好了。
11-06-28 19:26
51楼
编辑
引用
管理
yult
线有问题 不合标准
11-06-28 22:21
52楼
编辑
引用
管理
laozhou123
你的电缆小了,18.5的电机电流大概37A,6平米的电缆长距离长期载流量不超过30A电流,加上温度的影响等等,
11-06-29 17:29
53楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
对的。
11-06-30 06:04
54楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
质量决定一切。
11-06-30 14:42
55楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
是的。
11-06-30 14:47
56楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
谢谢你。。现在已经解决。
11-06-30 14:48
57楼
编辑
引用
管理
zhufen110
是不是线的什么地方松了
11-06-30 22:30
58楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
线太细,换了线。缩短了距离。
11-07-02 17:09
59楼
编辑
引用
管理
viptda2005
绝对是 垃圾电缆 相当差劲的电缆
11-07-02 21:56
上一页