登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助,我家的空开不跳,家里没有好的电工

点击:1742 回复:16

同意楼,应该是短路电流未达到空开的脱扣标准。建议计算更换小点空开。
11-06-08 14:02
空开是山寨货、
11-06-08 16:22
你把开关型号贴上来给你分析啊,呵呵
11-06-09 12:03
4平方线用40A的空开?我个人觉得是不是太大了。一般我们算电流4平方线只能通过25A的电流。
你这个把零火线接一起,空开发烫了还没跳掉只能说是你这个空开有问题,如果是脱扣电流没达到空开是不会发烫的。
另外解释一下,正泰的电器是在不敢恭维。其实正泰刚出来的时候器件是不错的,我们也一般都选用,后来(也就是06年左右)正泰的电器就老是出现故障。
声明一下,这只代表个人意见,也不是对正泰实施攻击,只是实话是说。
11-06-09 12:41
,谢谢这个论坛的朋友们帮我解答,空开没有发烫,是开关和线发烫而且还冒烟了,带漏电保护的测试我也测试了,是可以跳的,我这个没有地线,但是火线和零线接到一起,这两个总开应当有一个跳,家里也没什么电器,就一个冰箱放在一楼,我准备把整栋楼总开调到25A,然后每个楼层的总开换到20A,不知道可行???
还有一个问题,漏电保护好像只能针对接了地线的才行是吗
11-06-09 17:02
2PC20的就够用了
11-06-09 17:35
换质量好一点的空开就没有问题了
11-06-09 18:44

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯