1:F0001是过电流故障;
2:6#端子是开关量输入,不是开关量输出。它默认的正反转转换,不知道你的装置P0702设置的是什么?
11-08-23 19:28
11楼
编辑
引用
管理
550557091
对头,太对头了。
11-12-12 11:03
12楼
编辑
引用
管理
farewellmm
你调整到parameter 16.01 有一个DI14,DI15,YES.选择到YES,可以进行本地LOCAL控制,这种情况下,ENTER之后退回主界面,然后选择REFERENCE,完毕后,中括号框里的对照你可以进行调整,从speed reference调整到frquency.OK!
11-12-12 12:08
13楼
编辑
引用
管理
zhuxianglin
2楼说的很具体了,基本就是这个方法
11-12-12 15:15
14楼
编辑
引用
管理
long7800768
11-12-12 22:09
15楼
编辑
引用
管理
sqhuang
用多段速就可以实现了
11-12-24 20:50