主题:奇事,电压超乎想象

点击:2160 回复:20

还要看看万用表好用不?
11-05-29 08:57
已经验收了啊。。。而且我们10KV 380V的变电所都是变电局下属单位建的。。
11-05-30 11:22
中性点不接地,测对地电压没什么意义。
11-05-30 17:38
还是关于三相四线制,三相五线的问题啊。接地确实是个很了不起的问题。
11-05-30 23:01
地线和零线接不了,有220V的电压。现在换了个变压器,电压正常了!元器件可以正常工作。谢谢大家的帮助
11-05-31 17:39
这里说的零线接地是在变压器中性点接地,漏电开关是在它之后,是不会跳的,如果在漏电开关后零线接地就会跳,因为电流会从地线流失,造成漏电开关跳
11-06-06 22:56
你这个是动力用变压器其接法是YD11,即高压星形接法,低压三角接法,这样可以使相同截面的变压器获得较高的效率,对你的设备采用两相变换240V是隔离变压器,它的回路不允许和其它回路连接,测量两个不同回路,当然没有任何可比性。就是说是240V回路的N不能和动力地相互测量比对,相反动力回路不能与240V中的N测量比对。因为240V中的N和动力地有相位差,且随240V回路负载大小变化。
11-06-20 01:43
你为什么要那样接呢?
11-06-20 06:31
如果在回路中有故障,各点的电压会变得很离谱,稀奇古怪的!!
11-06-21 20:25
该用户被锁定!
11-06-22 09:24