辅助触头接触不良或没有吸合到位。
11-05-25 07:26
这问题我见过,是电机线接错了
11-05-25 10:02
不是二次回路的问题,因为在设备出厂之前,做过严格的检验的 。 看了各位前辈大大们的回复,我综合了一下可能是接触器接触不良,或者是时间继电器质量的问题。
11-05-25 12:20
接线有问题,二次启动线路反接了。
11-05-25 22:33
请检查一下时间继电器动作时触头是否接触良好。
11-05-25 23:50
检查所有元件是否正常,检查线路是否和你设计的相符,最好把图传上来,帮你看看!~
11-05-26 07:52
非常感谢各位大大们热情帮助。
现已基本可以确定是星角转换瞬间的二次冲击电流过大造成的原因。这是大功率电机星角起动时存在的普遍问题。