登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】交流接触器抖动,有哪些原因造成?(20110519)
点击:11217 回复:53
40楼
编辑
引用
管理
afei9701
1、电压不够
2、触头有污垢
3、接触器损坏
11-05-23 13:05
41楼
编辑
引用
管理
陈伟浩
本人试过有次也遇到过这样的问题,苦查后问题点居然在保险管,原先用的是5A的,后换成10A的后问题解决
11-05-23 20:41
42楼
编辑
引用
管理
804258199
先看线圈电压是否合适?一般都是因为接触器进灰尘引起的,接触器的工作环境是否是尘土过多。灰尘过多的话接触器就会出现这现象
11-05-24 00:18
43楼
编辑
引用
管理
hmzxcd
引用
陈伟浩
在 2011/5/23 20:41:47 发言
【内容省略】
您好,首先谢谢您的回复。保险管是加在整个控制回路电源下边吧,如果是保险管的电流选小了,那不就烧保险了,接触器还会抖动吗? 我还是难以理解保险管能引起接触器抖动。在此请教了~
最后修改:
2011/5/24 20:53:43
11-05-24 20:45
44楼
编辑
引用
管理
spider89898
可以检查一下接触器内部组件,清洁一下。硅钢片动、静部分的接触面的接触情况,弹簧的位置等,检测一下线圈阻值是否正常。
11-05-24 21:46
45楼
编辑
引用
管理
spider89898
有时线圈的匝间短路也可导致不能完全吸合。
11-05-24 21:57
46楼
编辑
引用
管理
家民
二次控制线回路(控制接触器)线路接触不好。
11-05-25 06:13
47楼
编辑
引用
管理
家民
二次控制回路接触不好。
11-05-25 06:16
48楼
编辑
引用
管理
1530795826
在二次控制回路,元器件公用接点上查找原因。
11-05-25 18:38
49楼
编辑
引用
管理
1530795826
在二次控制回路,元器件公用接点上查找原因。
11-05-25 18:38
上一页
下一页
工控新闻
中国推进新一代智能制造标准化建设
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
更多新闻资讯