登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】交流接触器抖动,有哪些原因造成?(20110519)
点击:11217 回复:53
楼主
编辑
引用
管理
hmzxcd
交流接触器抖动,即频繁的吸合断开,闪着弧光。遇到过很多次,我分析是线圈接线松动,或者电压不稳。不知道与接触器里面的短路环有关系没,一直不知道怎么处理,望各位大侠指点,不胜感激!
最后修改:
2011/5/20 8:50:46
11-05-18 21:18
1楼
编辑
引用
管理
937818034
看线圈电压是否正确,如果没有问题,我想应该是线圈磁性不够,或者是硅钢片松动,和短路环没有关系的。换一个接触器试一下。
11-05-18 21:30
2楼
编辑
引用
管理
GAOZHIJIE
主要有2个问题
1接触器线圈卡黄松动所至的接触不良
2启动开关接触不良
11-05-18 21:57
3楼
编辑
引用
管理
qlin
除以上原因外,还可注意其主电路带的什么负载,是否有较大起动压降;电压是否波动较大。
11-05-18 22:03
4楼
编辑
引用
管理
hmzxcd
今天看到西门子的接触器出现抖动,今天第一次调试它下面的电机。后来排除电机的故障后,由于电机反转了,换了一下相序,空开就开始过热保护,怀疑缺相,有待检查
11-05-18 22:07
5楼
编辑
引用
管理
hmzxcd
引用
qlin
在 2011/5/18 22:03:58 发言
【内容省略】
带的负载是电机,2.2kw的,启动电流会大。可是还有7.5kw的,接触器也没出现抖动啊。电压是稳定的,同一主电源下还有其他电机都正常
11-05-18 22:22
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
短路环坏会造成响声很大
11-05-18 22:37
7楼
编辑
引用
管理
qlin
该情况下,若检查线路、连接点等无问题的话,则可以 试 更换接触器(如果允许的话)、或判断接触器有无问题。
可先观察 不带电机的情况如何。
最后修改:
2011/5/18 22:46:42
11-05-18 22:43
8楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
怪事咄咄啊
11-05-19 00:06
9楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
时有时无就不是短路环的故障。
11-05-19 07:10
上一页
下一页
工控新闻
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
更多新闻资讯