主题:求救!!我用PLC做浮点运算,让D30在触摸屏上显示小数,为什么数据出现错误???

点击:4644 回复:10

附件
附件
这是触摸屏的软元件选择!!
11-05-17 13:53

引用 271201855 在 2011/5/17 13:53:31 发言【内容省略】

浮点数是32位的,你选16位干什么。表情
11-05-17 15:06
楼主的PLC是哪个厂家的啊?
11-05-17 19:18
我选了32位还是不行的。。。
11-05-17 23:30
PLC是三菱FX2N的
11-05-17 23:31
把M8002改成M8000。把第一行 MOV  k150 D0   的这个D0改成其它数据。
因为装触屏之后,PLC 和屏之间,D0默认为屏地址。
11-05-18 08:23
选择数据32位,选择实数!
11-05-18 08:33

引用 wushulin 在 2011/5/18 8:23:33 发言【内容省略】

附件
附件
我已经改成这样了。。。但还是不行的。是不是用触摸屏的仿真软件不行的?????
11-05-18 12:37
那就不清楚了,我只在松下 FP0-C16T上面没有做出浮点运算,PLC运行浮点运算就报警,但FPX系列的就不会。
楼主的也许就是软件的问题了。
11-05-18 13:23
触摸屏里面设置没有啊?
11-05-18 17:25