主题:【话题】开关电源为什么不能“冷”启动?(20110517)
点击:3944 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
style
开关电源为什么不能“冷”启动必须“热”启动才行?
小弟最近遇到一个怪现象
就是我司有一台机器的电源部分 包括5V 24V 3.3V 等几组开关电源 必须冷启动怎么都没输出
这里的冷启动是指 每天下班后第二天上班开机 怎么都没电 必须用烤箱给电源板考热 才能启动
不知道给为大侠知道这是什么问题? 劳烦各位老大给点建议 讨论讨论
最后修改:
2011/5/18 9:02:00
11-05-16 21:56
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
查下启动电阻是不是阻值变了
11-05-16 22:15
2楼
编辑
引用
管理
jczwfy
引用
chenqing309
在 2011/5/16 22:15:33 发言
【内容省略】
11-05-17 07:14
3楼
编辑
引用
管理
mat3210
这种情况一般是滤波电容失效造成,检查一下高、低压滤波电容吧。
11-05-17 08:12
4楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
启动电阻或电容变质功率元件接触不良。
11-05-17 08:13
5楼
管理
xuminlin123
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 10:11
6楼
管理
jiekong
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 10:38
7楼
编辑
引用
管理
style
感谢楼上各位大侠的宝贵意见 小弟 正在检查中
11-05-17 16:25
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-18 09:06
9楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
启动电容,就是启动电阻后面的滤波电容换下应该就可以了。
11-05-18 11:40
上一页