主题:电压正常,电机起不来?
点击:2865 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
313698949
触器主触头接触不良电机缺相接
11-05-15 19:52
21楼
编辑
引用
管理
龙王01
应该是接触器有一相虚连造成缺项
11-05-15 20:01
22楼
编辑
引用
管理
chenqing309
如接触器线圈有220V接触器就出问题了
11-05-15 20:42
23楼
编辑
引用
管理
12250223
应该是缺相造成的
11-05-15 21:57
24楼
编辑
引用
管理
恒而不变
缺相。。。。 接触器触头有问题
11-05-17 13:03
25楼
编辑
引用
管理
470885756
有始有终 好!
11-05-17 18:02
26楼
编辑
引用
管理
gigi97078238
测试一下电机的相间绕组 看时候电机已坏。 还有就是通电的时候 检查电机的接线盒内的电压 看是否平衡, 是否缺相
11-05-17 21:07
27楼
编辑
引用
管理
qhfeima
还是测测电流再换接触器吧
11-05-17 23:00
28楼
编辑
引用
管理
dinggle
先手转动电机检查电机是否卡死;检查接触器。