登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电压正常,电机起不来?

点击:2865 回复:28

万用表测量三相电压均为400伏,但电机不是转起来没劲,就是在哼哼。接触器(220V)都不能有效吸合,请大家帮忙分析?
 变压器一次三相三线,二次三相四线,中相不接地,照明良好。
11-05-13 23:49
换接触器
11-05-14 05:01
检查电动机的负荷和电路 分开试 确定故障范围
11-05-14 05:53
用电流表掐三相电流看是否平衡
11-05-14 06:30
电压是虚的,应该是一相虚接造成的缺相运行。
11-05-14 07:41
接触器的问题。
11-05-14 09:16
检查接触器 再确认电机三相绕组电阻值是否平衡或者检查电机是否问题
11-05-14 12:35
看你接触器有没220伏,有就换掉接触器,你这就是缺相……再开机试试,没有热过载吗?
11-05-14 14:54
测一下三相电流是否平衡,电机缺相造成的。
11-05-14 14:54
检测接触器线圈电压够不够220V,如果正常,那就换接触器吧!
11-05-14 16:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯