各位老师:我用GX Configurator 8 + gx confingurator-da v2 就是设置不了参数。你们是都用什么工具设置模块的参数。
11-05-17 01:05
11楼
编辑
引用
管理
jczwfy
你的接线没错吧
11-05-17 07:11
12楼
管理
szhongldz
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 09:49
13楼
管理
xuminlin123
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 14:35
14楼
编辑
引用
管理
gxnnztw
已经解决:引起不稳定是刚买的模块有问题。当时买不到新的,就在淘宝买了个二手的。后来再买个新的装上去就可以用了,也不需要设置参数。谢谢楼上的各位老师的回复。
总结:没有接触过模块、对模块了解不够时,最好不要装旧的上去调试,以免走弯路。