主题:1.5KW的 三相电机为什么把原有的星形接法改到三角形时电机电流突然增大且冒烟
点击:12524 回复:69
50楼
编辑
引用
管理
wml0060
引用
gzw661104
在 2015/11/26 16:45:18 发言
【内容省略】
朋友,你该好好学学电工学。
15-11-26 17:45
51楼
编辑
引用
管理
122198961
做任何事不要凭经验,看看说明书一般不会错。
15-11-26 18:34
52楼
编辑
引用
管理
306409515
这样的小电机,差不多全部都是用星行接法。你随便改,不烧才怪
15-12-06 20:03
53楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
这个小电机用角接,想不烧毁都难!
15-12-07 11:07
54楼
编辑
引用
管理
企鹅
楼主不知道,你是想干嘛?第一你是不是想把1.5的电机做出2。5的功率来吧,兄弟送你一句话不是所有的都是随心所想的那样,既然会这样设计肯定有原因的,所以线不要乱改,这次是烧电机下次就。。。。。。。。。。
15-12-07 21:00
55楼
编辑
引用
管理
fadzw123
楼主还是电压没有看对
15-12-08 09:43
56楼
编辑
引用
管理
laozhou4
4KW以下的电机一般都星形接法的
15-12-08 17:42
57楼
编辑
引用
管理
1130366264
原来星型接法电机绕组的额定电压是220伏,你改成三角形接法绕组承受的电压变成380伏了,这样肯定烧了啊!
15-12-08 19:30
58楼
编辑
引用
管理
yushu
感觉要看下电机原理
15-12-08 20:23
59楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
楼主,基础的电工知识呢?
我为你悲哀