主题:问:变频器输入电压平衡,但电流不平衡,超过15~20%,对变频器有影响吗?
点击:7831 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
clxing208
请问咸工:变频器输入电压平衡,但电流不平衡,超过15~20%,对变频器有影响吗?测量输出端电压电流都很平衡.
11-05-10 10:27
1楼
编辑
引用
管理
bakfdc
应是输入整流二极管内阻不一样!
不超额定输入电流应没事
或六个二极管某个不通,滤波就不好
就要修了
11-05-10 12:13
2楼
编辑
引用
管理
bakfdc
应是输入整流二极管内阻不一样!
不超额定输入电流应没事
或六个二极管某个不通,滤波就不好
就要修了
11-05-10 12:13
3楼
编辑
引用
管理
clxing208
原A相接R时(10A), 原B相接S时(16A),原C相接T时(11A).我把输入电源掉换,B相接R时(16A), A相接S时(10A),原C相接T时(11A),为什么变频器的输入电流会跟输入接线的不同而不同?
11-05-10 12:30
4楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
clxing208
在 2011/5/10 12:30:29 发言
【内容省略】
可能提电源电压的差异吧。输入电流不平衡,楼上的朋友已经解答得很清楚了。哈哈。
最后修改:
2011/5/10 15:12:52
11-05-10 14:54
5楼
编辑
引用
管理
whj00001
学习学习!
11-05-10 20:39
6楼
编辑
引用
管理
clxing208
如果是整流二极管的内阻有差别,更换进线电源的相位,电流应该不会跟着变呀?
11-05-11 10:42
7楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
可能每相上面都接其它负载吧,每相上面的负载轻重不一样。
11-08-03 15:45
8楼
编辑
引用
管理
dgfyy
我现在一个项目出现了和楼主同样的问题,我用的是Siemens MM430 110KW的变频器,变频器进线电压均衡,但电流不均衡,差值达20多安培,变频器出现电压和电流均衡,咨询西门子工程师,他们说是进线电源品质有问题,但现场没有示波器,目前问题还没有解决!
13-12-12 14:05
9楼
编辑
引用
管理
zsm003
实际使用中,这是很常见的现象,不用担心
13-12-12 16:22