55kw电机采用保护接地,地线用的细了点2.5的,今天烧毁了,检查设备绝缘良好,实在分析不出什么原因,大家帮忙分析一下
11-05-03 21:35
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
老兄,设置这个电路和接地保护真是该打PP,55KW的使用2.5地线,姑且不说地线粗细问题,问题是2.5地线烧断,保护电路居然不动作!!要是人摸到电机外壳,后果会怎样?建议你还是好好检查一下整套电路的合理性。
11-05-03 21:53
2楼
编辑
引用
管理
hwrunning
请问在现场是否有人烧电焊?电焊如果接地不好的话就会通过电机的地线回地,我在现场已经被烧了好几根了
11-05-03 22:42
3楼
编辑
引用
管理
ashen15800
同意3楼的 我也碰到过
11-05-04 00:08
4楼
编辑
引用
管理
zyd20118888
是不是没装漏电开关,接地线又当零用。
11-05-04 00:41
5楼
编辑
引用
管理
zp197873
现场有人用电焊机,把地线当零线用,把我的6方的接地线都烧红了
11-05-04 11:29
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
仔细看看线路吧!出了事很残酷的!
最后修改:
2011/5/4 12:44:55
11-05-04 12:43
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-05 09:31
8楼
编辑
引用
管理
yanghuachun
我也遇到过氩弧焊母栈线接触不良导致地线起火!!!!!!!!!