登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:哪位高手知道两个时间继电器往复接通接法

点击:3355 回复:20

引用 mat3210 在 2011/5/2 15:34:45 发言【内容省略】

难怪你说我的电路也行,还说“KT1的时间不管怎样调永远都会大于KT2”了,其实是你未看懂我的电路,所以将电路重绘于下:
附件
其工作情况是:
1.  SA是扭子开关,接通时两个时继开始循环工作。
2.  KT1是得电延时继电器,SA接通即得电动作并开始计时,时间到其常开触点闭合,KT2得电动作。
3.  KT2是失电延时继电器,得电动作后其常闭触点马上断开KT1,于是KT1的常开触点也断开,KT2失电释放而开始计时,时间到其常闭触点恢复闭合,KT1重新得电动作并开始计时。。。。。。如此循环不已。
4.  各有各的时间,那来时间的叠加,更不会出现“KT1的时间不管怎样调永远都会大于KT2”了。朋友之所以得出这样的结论,就是把KT2看成为得电延时继电器了。
5.  我敢冒昧的说,我的电路优于你的,岂码触点比你的少。
11-05-02 18:00
看清楚了,当时没有留意您KT2的线圈表示方法,抱歉!以为是截图导致线圈表示问题,现在看到了,是缓放线圈,不好意思。看来我还是缺少细心,多谢指教。
最后修改:2011/5/2 18:53:00
11-05-02 18:49
学习了高手的教量
11-05-02 19:45
为什么不用往复型时间继电器呢?
11-05-02 19:50

引用 xnwang 在 2011/5/2 19:50:03 发言【内容省略】

没有为什么,命题作文。。
11-05-02 19:53

引用 xnwang 在 2011/5/2 19:50:03 发言【内容省略】

命题作文,没有为什么,假如是实际使用那就另当别论。
11-05-02 19:54

引用 xnwang 在 2011/5/2 19:50:03 发言【内容省略】

不好意思,我只知道有《多量程循环双定时器》,真不知道《往复型时间继电器》是什么!
11-05-02 20:58
附件
11-05-03 20:36
怎么发不上去
11-05-03 20:38
支持11楼.17楼的文章学习了表情
11-05-03 21:10

上一页 下一页