主题:请教10千伏供电的问题
点击:1799 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
月无期
10千伏电缆算电流是否和低压一样?如果是,那120的铜线可过300安电流。那么300安电流乘以10千伏。变压器加补偿柜按百分之90的功率因数,那么就可以带2700安的电流。请问我这样算的对吗?谢谢大家指点。
11-04-23 21:43
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
首先纠正你的单位,不是2700A,300A的话应该是4671KW,P=1.73*10000*300*0.9。
11-04-24 01:07
2楼
编辑
引用
管理
月无期
谢谢指点,为什么要乘以1.73呢?
11-04-24 05:25
3楼
编辑
引用
管理
月无期
谢谢指点,是我写错了,是2700kw,但是,为什么要乘以1.73呢?
这条高压线如果可以带4671kw的话,是指每相都能带这么大功率,还是指三相总功率?
11-04-24 05:40
4楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用
月无期
在 2011/4/24 5:40:13 发言
【内容省略】
总功率=3*相电压*相电流*功率因素,即P=3*10000/√3*I*COSΦ=√3*10000*I*COSΦ.
11-04-24 06:54
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-27 11:25
6楼
编辑
引用
管理
ascent
高压线电压大,电流小
50平方的高压进线负载三台变压器
变压器总容量是1500KVA
11-04-27 12:32
7楼
编辑
引用
管理
白样树
16KVA的变压器,进线70平方的电缆
11-04-28 10:04
8楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用
白样树
在 2011/4/28 10:04:11 发言
【内容省略】
数字是否有错,16KVA的变压器,用于10KV的电压,70平方的进线电缆,不用计算也可以看出大的太离谱了。
11-05-02 17:15
9楼
编辑
引用
管理
最后的忏悔
10KV的高压线,我这用的油开关的额定电流都才100A,可低压的都上600A了。
11-05-02 17:37