登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:疑惑,变频器报过压故障

点击:2178 回复:19

请问楼主,控制线原来是什么样的?现在换成什么样的就把干扰排除了?谢谢~
11-04-26 22:21
原来的控制线质量太差~换了质量好的·然后把每台的控制线都绕上磁环。。之后就问题就解决咯··
11-04-27 20:34
如果是控制线有干扰,那为什么恢复原系统电机会烧掉呢。说明原系统主线路还是有问题。
11-04-28 10:59
干扰也不会烧电机吧?
    楼主能否查明干扰的主要那些信号?你是使用一段时间,还是在调试期间?这也是很关键的
11-04-28 13:30
可能是原来的电机老化太严重吧装上变频器之后,在变频器输出谐波的情况下使它彻底报销了。等他换了台新电机还用变频,电机没事。就是存在干扰的问题···变频的接法是与原系统并联的。。。。。。。
11-04-28 21:40
再说明下变频器是在带载的时候产生的干扰。而且电机的电流很大····
11-04-28 21:42
调试期间····但调试的时候是直接带载调试的···
11-04-28 21:44
为什么要带着满载调试呢?调试应该是空载调试,这是一般通常的做法。满载调试风险很大。另外,变频器报过压,都是在减速过程,启动过程是报欠压。所以问题非常的蹊跷,反常理。
11-04-28 22:26
因为变频器都在公司调好了,带到现场就直接带载了。。
 因为公司的软件版本问题,所以跳故障时的代码与变频器存储的代码有所不同
11-05-10 20:15
嗯,好吧。以后要注意,交流传动系统的安装和布线是很重要的环节,要符合EMC规范。如果不符合要求,日后的故障隐患会搞得你头大。无所适从。
11-05-10 21:29

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯