主题:电笔测 A相不亮,B.C相亮,表测任两相都是380 厂放假了

点击:2753 回复:20

今天隔壁厂(相距有50米,在我们厂电源的上游)的人来说他们厂缺相电,设备不能用,我就到我们厂的配电房(无变压器)去查看,用电笔测的a相不亮,b.c相亮,用表测得任两相都是380v.但是我车间的设备在正常使用(有6台行车,焊机,等)过了些时间电表下的一只保险烧了,供电公司来人换了并说是我们厂内部有故障。送上电后约20分钟同一只保险再次烧毁,对车间的主线逐一清查,并没有发现异常。几个小时后再次报修,供电公司再次来人(不是同一班员工)说是厂里用电量严重超负荷,要做检测后才维修,要第3天后的星期一,想请教各位老师是究竟是我们厂A相接地了或是搭铁了,还是超负荷,还是隔壁厂有故障表情急啊
表情假如真是内部故障,我就惨了。我手上无摇表,无从下手啊
最后修改:2011/4/23 6:42:48
11-04-22 22:11
看看
11-04-23 07:07
似乎是A相的负荷太大(或绝缘受损),三相不平衡到A相近乎接地的严重情况,导致零点漂移到近A相了。
11-04-23 07:42
工厂采用的是哪种系统?可先测量A相对地电阻。
无摇表的话,想办法吧。
最后修改:2011/4/23 8:06:35
11-04-23 08:03
逐一断开负载【配电柜】 可能会发现那一组有问题
11-04-23 18:14
A相应该是接地
11-04-23 18:31
A相对地之间接一盏220V的电灯,亮了就没接地,不亮就赶快去查是哪里接地了!负载大小可以看配电柜上的电流表,或用钳形表卡一下就知道了!不要告诉我们;你连钳形表和万用表都没有啊!如果是那样你们单位就太厉害了!
11-04-23 18:44
谢6楼让我又学到一种判断的方法。
今天一早到厂里,首先假设A相接地了,把B.C相断开,把A相串一只15A保险后接入B相,(因A相已经无电了)。上闸送电,(3相线只送故障相线A).利用保险的熔断,在300米的主线路上把故障点精确到了3米内,在进入分支配电箱的线路上找到了故障点。没有用摇表,钳表,万用表。用了一个多小时。表情
11-04-23 21:44
A相接地啦
11-04-23 22:18
摇表不一定有用,呵呵
11-04-23 22:20