主题:磨床电磁吸盘为什么会烧毁?

点击:2480 回复:16

一台新的圆形电磁吸盘在交付客户使用个月之后,就出现过热以至于里面的绝缘沥青从出线口大量流出,拆检发现所有缠在线圈外面的绝缘层烧焦,局部碳化,并伴有极刺鼻的烧焦的气味。现急需要分析烧毁原因,请进来的朋友帮帮忙,谢谢!
附件
最后修改:2011/4/20 15:14:13
11-04-20 15:13
肯定是过电流造成的
11-04-20 15:29
工作电压是否正常
11-04-20 15:54
根据楼主的描述,应该是过压而损坏.
11-04-20 17:40
是直流还是交流?应该是电压使用不当造成的
11-04-20 21:28
应该是电流太大了吧?
11-04-20 22:05
应该是过流,进线电压正确否?
11-04-20 22:15
肯定是电压使用错误!!!
11-04-20 22:18

引用 zp197873 在 2011/4/20 21:28:27 发言【内容省略】

磨床磁吸还有交流的?
11-04-21 07:07
是不是窜入了交流?检查一下整流二极管。
11-04-21 07:55