主题:电流互感器穿线问题!!

点击:4960 回复:13

各位老师 我想问下  电流互感器扎确定穿线扎数啊?  是,那上面都写着多大电流穿几根  可我想知道下具体是如何确定的 麻烦各位老师啦!!! 多穿或少穿会有啥影响吗?    谢谢啦!
11-04-18 22:35
铭牌上不是有一次穿线匝数吗
11-04-18 22:52
上面的名牌 不是很明白
11-04-19 07:05
这种电流互感器采用固定二次匝数、改变一次匝数的办法得到不同的二次电流。一条导线,穿一次就是一匝,再穿一次就是二匝,穿多少回就是多少匝,名牌上的二次电流与匝数对应,但要注意穿线的方向,从L1到L2。应该是穿的匝数少,对应的一次电流就大。
11-04-19 07:40
按照铭牌上的要求穿。
11-04-19 09:45
该用户被锁定!
11-04-19 10:59
该用户被锁定!
11-04-19 11:28
6楼老兄:不要地线,直接用电源线并进S1可以吗?
11-04-19 16:40
7楼的朋友你好。
不是S2接地的吗?
S1。S2对应的电度表接线桩头接反了,没什么问题吧?
11-04-19 20:43
谢谢各位啦  我去系统的学习下