主题:两个11KW的电机用6平方电缆够不够用。
点击:7204 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
会飘的石头
两个11KW的电机同时使用,用6平方电缆够不够用。
11-04-18 20:21
1楼
编辑
引用
管理
zhjf68
二十多个电流 6的线只要线路不太长 没事 注意环境温度
11-04-18 20:42
2楼
编辑
引用
管理
ashen15800
够了
11-04-18 20:48
3楼
编辑
引用
管理
780227dqp
估算11*2=22*2台=44A
好险,最好10平方,如果同时频繁启动还要加大
11-04-18 20:55
4楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
会飘的石头
在 2011/4/18 20:21:40 发言
【内容省略】
请看清楚题目:是两台11KW的电机同时使用,6平方电缆那是肯定不够,两台11KW电机额定电流就是22*2=44安培,6平方电缆的载流量是30安培,那你说够不够呢?
如果是空载试机的话那勉强可以。
11-04-18 20:58
5楼
编辑
引用
管理
wytzhuhai
不够,同意楼上的说法。
11-04-18 22:44
6楼
编辑
引用
管理
930003445
你试就知道结果,很惨的,要算好……距离短十平方米,距离长,频繁启动就要16平方米
11-04-19 00:41
7楼
编辑
引用
管理
xuwyy
6平的线肯定太小了
11-04-19 01:08
8楼
编辑
引用
管理
ascent
不够,6平方太小
11-04-19 08:21
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-19 08:43