请问 我有一台3.7KW的变频器 怎么同时带动一个1.5KW4级的和一个1.1KW4级的电动机出现过流现象 如果是两个1.1KW的就没有事
11-04-17 11:02
楼主做的是一拖二啊?
11-04-17 19:22
怎么有区别吗
11-04-18 11:21
个人认为是负载不平衡造成的   尽量还是不用这种一拖二的方法
11-04-18 14:50
一拖二是可以的,前提是两个负载的功率要相等,两个电机有大小的话,小的电机容易过流烧毁
11-04-18 18:51
区别大着呢  首先一对一控制的话不用讲了啊,一拖二的话负载不平衡电流的分配也就不平均了啊     其次就你说的事例来讲了同时工作在三相380 50HZ的时候前者的电流显示5.2A左右,而后者只有4.2A左右 你设置的过流保护参数是多少呢?
11-04-20 01:07
我新手,能讲讲这电流怎么算出来的吗
11-05-12 22:24
理论上算出的电流值跟实际会有偏差的啊 建议现场测试电流值啊
11-05-18 17:31

引用 zhengpan2010 在 2011/4/20 1:07:26 发言【内容省略】

这个电流保护参数值对应的应该是变频器的输出总电流I,一拖二时,这个这总电流应该是两个电机的总电流吧?也就是9.4?请指教!
另外何为负载不平衡?是两个电机的负载或者是输出功率不相等?
11-05-18 22:40

引用 nyw99812 在 2011/4/18 14:50:46 发言【内容省略】

负载不平衡应该是指一拖二时,两台电机拖动的是同一台设备。比如两台电机驱动一条传送带的情况。这时就要求两台电机负载平衡。
不过现在具有主/从功能的变频器,它不仅可以方便地调整电机的工作频率,并使负载均匀地分配在各传动单元之间。