主题:我们是做井下控制的,怎么把井下S7-200里面的数据传输到井上调度室
点击:1543 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
osp321
引用
shixuejia2008
在 2011/4/15 14:55:15 发言
【内容省略】
井下控制,正常来说,应加以太网模块,通过以太网连接到调度室计算机;
应该从以太网出来网线到交换机,通过光纤连接光缆,传到井上!
485通讯对井上井下连接传输,不适用!
11-04-16 09:10
11楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
也可以用无线通讯来做,485方式。程序肯定要写的,硬件只要通讯口够用就行了。
11-04-16 14:00
12楼
编辑
引用
管理
cangying
我以前做的是PLC和触摸屏通讯,然后触摸屏用光纤和上位机通讯。如果PLC直接把数据上传到调度室,可以加以太网模块。用光纤上传。
11-04-18 19:40
13楼
编辑
引用
管理
tanlishan001
你的问题稍微笼统了点了,这取决于你井上采用什么方式监控。如果井上有S7300系列的PLC和上位机。可用EM277组态进去。如果只是单一的井下S7200设备也可采用CP5611卡和上位机通讯
11-04-18 20:10