登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相异步电动机5.5kw老是烧毁
点击:2500 回复:27
10楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
二楼回答的很清楚了。
11-04-09 06:49
11楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-09 10:29
12楼
编辑
引用
管理
lwc237
认真检查周密思考问题一定能找出来
11-04-09 18:18
13楼
编辑
引用
管理
tanzhiqing33
把热继电器整定值调小看看
11-04-09 21:17
14楼
编辑
引用
管理
444687468
是否负载太大
环境是否通风 散热不良
11-04-09 21:33
15楼
编辑
引用
管理
梦驼铃
前几天也遇到过差不多同样的问题,查了电机线圈,轴承,泵体页轮,轴承,测空载电流,听电机异响,给轴承加油等等,反正自已能想到的都排除了,可电机电流还是偏大,且不能证常工作,最后实在没法子了,只有等有相同电机的时候换一下再说了。我现在还在等结果。欢迎加入群:32147758
11-04-09 22:00
16楼
编辑
引用
管理
胸怀沧海
特别注意一下 电机烧过两回 都是从新缠的 那要注意了 不能按额定功率用了 要降低1/3使用 因为电机的矽钢片 里的金属元素 受热挥发 不纯了 好的矽钢片是脆的 受过高热的 就变成软的了
11-04-10 09:10
17楼
编辑
引用
管理
dwbb
有可能是翻新的电机,现在市场上一些小厂提供的设备都是这种电机,
肯定不能和正规厂里出来的电机参数相比了.
11-04-10 10:20
18楼
编辑
引用
管理
ashen15800
估计是电机 问题了.是不是 配套组装的电机.. 转子铁心长度与定子 铁心 长度 不想同.
11-04-15 00:03
19楼
编辑
引用
管理
zhuxianglin
正如二楼所说的,你空载看看电机电流,在把电机拆开,看看轴承怎么样,有没有扫堂,有条件的话,用桥式电流测测三项电阻,有时候内部绝缘不行,短路了,万用表是测量不出来的
11-04-15 11:10
上一页
下一页
工控新闻
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
更多新闻资讯