主题:跨步电压
点击:1535 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
feng14005
假设一路灯灯杆电源线对地短路,会有跨步电压吗?如何测量?
11-03-30 21:25
1楼
编辑
引用
管理
feng14005
对灯杆短路
11-03-30 22:14
2楼
编辑
引用
管理
恒而不变
bu hui !!! cai 220v...
11-03-31 14:00
3楼
编辑
引用
管理
780227dqp
书本上讲的是高压,你这220V就是有跨步电压 恐怕不至于任何动物和人触电吧,所以书上就不介绍吧。仅是个人认为。
11-03-31 19:07
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-31 19:29
5楼
编辑
引用
管理
恒而不变
照五楼这么说。。 我死好几次了...
11-04-01 16:51
6楼
编辑
引用
管理
qlin
引用
小笨熊
在 2011/3/31 19:29:17 发言
【内容省略】
5楼说的没错!
如果带电导体落到潮湿地面,与地面形成回路,就会有跨步电压;
当然,楼主说的是电杆,但同样存在类似现象。
所以,遇到带电导线脱落的情况,应当要小心,及时做好处理。
11-04-01 18:08
7楼
编辑
引用
管理
疑问
电压肯定有,但电压低,绝缘差不多的话,对人身不会构成伤害。
11-04-02 14:55
8楼
编辑
引用
管理
fcgood
不会!漏保的话会跳闸的
11-04-02 16:53
9楼
编辑
引用
管理
qlin
大雨天,低压电源干线脱落至地,而跳闸的情况,遇到过(裸铝绞线)。
但是,相线单线脱落,不一定会跳闸;即使跳闸一次,也有可能再送电。
另外,不一定都装有漏电保护;漏电保护也并不一定不失效。
所以,遇到导线脱落的情况,还应当小心为上,形成习惯。
11-04-03 13:01