登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教各位大师需用多大的电缆线(三相四线)
点击:1141 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
306895343
我有200KW的感性负载,距变压器大约在350M,请教各位大师需用多大的电缆线(三相四线),怎么记算的
最后修改:
2011/3/30 8:41:54
11-03-29 09:49
1楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
不好说
低压电机距离较远用低压线那就很大了
11-03-29 11:33
2楼
编辑
引用
管理
376352580
你说的太笼统了,你的意思是单一负载,还是总负载,如是单一负载截面可就大了
11-03-29 19:29
3楼
编辑
引用
管理
tzhhoping
用150的两根为一相 零线一根…………不知可以不?
11-03-29 19:52
4楼
编辑
引用
管理
lllhmj
我也不知对不对,就说说吧。
22OKW 估计电流440A ,
线径3*BV185+BV70,线径不是算是查的资料。
压损大概5%。
错了请告诉我
最后修改:
2011/3/29 20:16:50
11-03-29 19:58
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-29 20:36
6楼
编辑
引用
管理
qlin
可按负荷距计算,再按其他方法校验(如经济性)。
11-03-29 22:04
7楼
管理
qlin
该帖内容不符合相关规定!
11-03-29 22:07
8楼
编辑
引用
管理
cst_plc
来学习,顶顶
11-03-30 09:35
9楼
编辑
引用
管理
306895343
谢谢楼上的给予关注,负荷也不单一的是几台电机的总和,我支持用负距计算,用负荷距怎么计算这就有点懂请6楼的高手指点一下,谢谢
11-03-30 10:23