主题:拜托都来帮忙,希望都能提高!

点击:2893 回复:45

我们这有两个老师傅,基本都是边说边干;要什么材料看看现场,然后写单子。
要不是我会用CAD,图纸都省了。
我可以和老板说自己不行,但不能说其他人不行。
现在只有硬着头皮尽量让错误少犯些,或者不犯。
请多帮忙!
照明厂里已经买了18个13W的灯泡,0.5KW应该够的.
最后修改:2011/3/27 17:02:36
11-03-27 17:01
无言,彻底的无言了,这间厂兄弟你还是离开吧,不会有奔头的,以后说不定你会背个黑锅,一辈子别想翻身了。。
11-03-27 17:24
把主变到总开关柜、总开关柜到各车间总柜、车间总柜到各分路配电柜的距离说说吧,看看能不能帮到你。
11-03-27 17:31
还要提供你们地区的最高温、最低环境温度,腐蚀介质,电气设备的同期率。
11-03-27 17:37
各车间没有总柜啊,从配电室的1车间开关柜到1车间,大概是170米;从配电室的2车间开关柜到2车间100米,一会我发图上来。
感动中表情
季最冷月1月平均气温4.6℃-5.3℃,夏季最热月7月平均气温27.3℃-29.6℃,极端最低气温-7℃,极端最高气温40.6℃。腐蚀介质是硫酸。设备使用率现在都说不太好,1车间估计全用,2车间大概是0。7-0。8左右。
我刚来上班一个月,还是朋友介绍来的,这里没有专管电的人,所以在别的地方很难接触这么多东西,也不会让参与这么多,想多学点东西,也想为厂的建设出份力。老师多指点。
最后修改:2011/3/27 18:01:43
11-03-27 17:39
从配电室到1车间主线末端大概是170米,到2车间主线末端大概是100米;我的QQ是810819433,能加我吗?
附件
最后修改:2011/3/27 18:06:51
11-03-27 17:44
将所有车间配电柜后的电气设备负荷给我列个表来。多少台,各自的功率等。
11-03-27 18:41
正在做 大概10分钟传上来
已经好了
最后修改:2011/3/27 19:01:57
11-03-27 18:51
附件
11-03-27 19:02
配电房也想得太简单了点吧?就打算一个
11-03-27 20:32