本单位现在实际用电负荷为200A﹐我还用150/5互感器做为计量用,求证这样用计量还精确吗?
11-03-27 08:25
我是新手,打酱油来了表情
11-03-27 09:33
要换大一点的互感器,
11-03-27 10:45

引用 376352580 在 2011/3/27 10:45:43 发言【内容省略】

11-03-27 13:34
有还是换的好啊!!!不换很容易烧坏的哟!!!计量和原来差不多1!!!
11-03-27 21:05
150/5只能测量150A以下的,你实际电流都两百了。换互感器,要不然无法测量。
11-03-28 12:12
该用户被锁定!
11-03-28 13:14

引用 小笨熊 在 2011/3/28 13:14:19 发言【内容省略】

真假啊
11-03-28 15:43
计量肯定不准了,互感器过流准确度会变差,不过是多计还是少计,就说不准了
11-03-28 20:43
用200/5的