引用 245360845 在 2011/3/30 21:29:58 发言【内容省略】

《电表用3*5A》,这样写是直读表,最大刻度5A。
应写为220V/380V--即三相四线表  3*1000/5A--最大刻度1000A。
11-03-31 06:01

引用 小笨熊 在 2011/3/27 12:21:14 发言【内容省略】

11-03-31 16:19
请问5(20)A怎么理解?
11-03-31 16:42
请问3*3(6)怎么理解
11-03-31 16:45

引用 白样树 在 2011/3/31 16:45:20 发言【内容省略】

1.  5(20)A怎么理解—应该是直读单相电度表的电流值,额定电流5A,允许过载4倍。
2.  3*3(6)怎么理解—应该是三相直读电度表的电流值,额定值3A,允许过载2倍。
3.  以上是就本帖主题内容进行回答,如果就这样单独写出来是没有意义的,希望能引起您的注意。
最后修改:2011/3/31 21:13:22
11-03-31 21:12
zhong-gong 多谢!
11-04-01 08:50
zhong-gong 你好,但平时我们用的互感器是例如200/5 , 但电度表上表示3*3(6)。是不是应当用3*5(20)比较好?
11-04-01 08:57
CT:800/5A ,电表:三相四线 380V 1.5A-6A的
11-04-01 11:22
你选的电表电流太大了,计量出来的度数不准确。400KW的负载电流大概720A
11-04-01 11:24

引用 白样树 在 2011/4/1 8:57:00 发言【内容省略】

200/5r的互感器,其最大二次电流是5A。用3*3(6)正好在6A的允许过载范围以内;用3*5(20),其过载倍数显然是无意义的。
11-04-05 13:32