主题:我今天修行车叫我意想不到的故障,浪费半天时间

点击:5452 回复:41

对不起了大家,我不想叫大家猜谜语。通知我修理时我开始也是和你们想象的一样,怀疑升降电机、刹车、接触器、热继电、断火限位烧坏或这一回路漏电,心想半小时搞定。可是经查都正常。最后我只能怀疑墙壁上开关箱内的DZ47----100A漏保保护电流变小,因升降电机比大、小跑电机功率大得多,调换一只故障消除,也就是说现在这些小型开关还不如老式的耐用,这样的事在别的线路上我发现的已经几次了。
11-03-26 19:43
这样学习很有效率,印象很深,谢谢楼主了!
11-03-26 19:48

引用 376352580 在 2011/3/26 19:43:49 发言【内容省略】



这问题要通过分析得出,确实需花些时间;
谢谢楼主分享经验!
11-03-26 22:46
我月初也遇到过样的问题但直到现在我还不能确定是开关还是设备问题
11-03-27 22:01
这个问题是比较难修理哦,
开关出问题了麻烦的,象行车一类的机械设备都是要求接地保护,很少人家装漏电保护器的.
11-03-28 11:17
学习了 经验!
11-03-28 11:41
支持楼主,学习
11-03-28 13:21
DZ47----100A这种开关用的时间长一点就会坏,最好更换其它的型号的
11-03-28 20:50
不错
11-03-28 20:57
楼猪以后这种故障就不要拿来讨论了.............浪费时间,想让大家分享就直接说............
在车间里干上几年会经常碰到的................
11-03-29 09:05