引用 sgangtt 在 2011/3/28 20:26:56 发言【内容省略】

真是站着说话不腰疼!就这几个元件周围没人知道怎么检查。交流接触器打电话问的西门子,时间继电器问的正泰,控制箱厂家在山东,也问过了,图纸没有,批次不一样,图纸也不同。整机厂家在沧州,感觉也就大公司解答的好些,那些小公司一问三不知,要不就往外推。没意思之极。
11-03-29 17:38
你这是有连锁电路,你有辅机,你说的意思是不是开机辅机先运行后,主机45KW再星形启动,28秒后角形运行,
11-03-29 17:58

引用 376352580 在 2011/3/29 17:58:49 发言【内容省略】

没错,附机先运转,然后启动主机。
11-03-29 19:25
主接触器线圈两端电压为0 说明线圈回路没接通 查看按钮 热继电器 和熔断器
11-03-29 19:34

引用 woshidaozi2 在 2011/3/29 19:34:46 发言【内容省略】

元件一个一个都排除了。打开控制箱第一件事就是测量熔断器,和热继电器复位
11-03-29 22:43
主接触器不动作和角的没关系。星接触器吸应该按钮处回路没问题,检查一下线圈和时间继电器吧
11-03-31 14:57
你得查一下主接触器的线圈的来电是哥那曲的电在顺着线路查。
11-04-26 22:54
操,疏忽!厂家来换了个时间继电器就好了。上面那个六分钟的。郁闷呀,下面28秒的拆下来通电测量了。上面的疏忽了,单独通380的电,灯应该一闪一闪的,六分钟后切换。
11-04-27 18:10
主接触器线圈没问题,二相之间电压为0,但单独任何一相于壳体电压是220,有些无从下手了:关于这点等电位=0V,对地电压=220V  这个应该明白吧。可能是接同相了
11-04-27 20:25

引用 cahaba 在 2011/4/27 20:25:41 发言【内容省略】

 控制线有断点,主线圈380V
11-04-27 21:32

上一页 下一页