登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星角控制不起动,如何检修?

点击:5343 回复:78

星接触器在2秒钟后断开,说明时间继电器有动作,而主接触器没有吸合,应检查星接触器的常闭触点。
11-03-25 22:32
热继跳不跳?
11-03-25 23:45
主接触器不吸合,热继处都没电。主继电器外接380可以吸合
11-03-26 01:46
你用万用表顺主线圈的控制线查啊。很快的看哪里不通就知道了,是那了,一般都是接触不良,注意先断开主电源
11-03-26 09:02
感觉是 接触器问题  楼主可以一步步用万用试一试
11-03-26 10:15
检查常闭触点
11-03-26 18:46
该用户被锁定!
11-03-26 19:06
叫你那老板给工程师们加工资啦。。要不就加点去招个好点的。。
11-03-26 19:51
用万用表逐点测下控制加路吧
11-03-26 21:41
有钱的主
11-03-27 20:03

上一页 下一页