登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:星角控制不起动,如何检修?

点击:5343 回复:78

该用户被锁定!
11-03-24 13:07
转换时间28秒,主接触器器不吸合,给主接触器线圈单独接380则吸合,线圈没问题,无机械卡滞,看样子问题出在转换开关处。
11-03-24 14:15
自己折腾一天了,累!刚才拽了100米线直接给线圈通380的电,跑回来合闸,跑过去观察,电机还要断电,一身汗!
11-03-24 14:19
时间继电器排除了,单独拆下来给380电,工作正常
附件
最后修改:2011/3/24 19:49:02
11-03-24 17:04
该用户被锁定!
11-03-24 19:51

引用 hsm666 在 2011/3/24 19:51:06 发言【内容省略】

显示拒绝添加!
11-03-24 19:54
星/三角形是最基本的电路啊,就那几个零件
11-03-24 20:26
可能是三角形常闭触点接触不良
11-03-24 20:31
该用户被锁定!
11-03-25 11:09
我觉的你还是找个懂电的来检查吧。
11-03-25 11:35