主题:星角控制不起动,如何检修?
点击:5343 回复:78
10楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-24 13:07
11楼
编辑
引用
管理
40538
转换时间28秒,主接触器器不吸合,给主接触器线圈单独接380则吸合,线圈没问题,无机械卡滞,看样子问题出在转换开关处。
11-03-24 14:15
12楼
编辑
引用
管理
40538
自己折腾一天了,累!刚才拽了100米线直接给线圈通380的电,跑回来合闸,跑过去观察,电机还要断电,一身汗!
11-03-24 14:19
13楼
编辑
引用
管理
40538
时间继电器排除了,单独拆下来给380电,工作正常
最后修改:
2011/3/24 19:49:02
11-03-24 17:04
14楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-24 19:51
15楼
编辑
引用
管理
40538
引用
hsm666
在 2011/3/24 19:51:06 发言
【内容省略】
显示拒绝添加!
11-03-24 19:54
16楼
编辑
引用
管理
逸尘
星/三角形是最基本的电路啊,就那几个零件
11-03-24 20:26
17楼
编辑
引用
管理
逸尘
可能是三角形常闭触点接触不良
11-03-24 20:31
18楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-25 11:09
19楼
编辑
引用
管理
wanqad
我觉的你还是找个懂电的来检查吧。
11-03-25 11:35