谢谢楼上朋友的指教!
第一步是把所有的相加吗?
到了第三步减少Q,是什么意思!
呵呵,再次请教!
11-03-24 20:17
了解一下
11-03-24 20:37

引用 dushuangqiu 在 2011/3/24 20:17:38 发言【内容省略】

给您一个样子,用Excel表格进行统计,因为这里不支持,做成图片传上来。KX-需要系数。另存放大可以看清楚。
附件
最后修改:2011/3/24 21:50:59
11-03-24 21:48
该用户被锁定!
11-03-25 11:01
0.8到1就可以
11-03-25 13:51
谢谢!
我对那表格还是不怎么明白,呵呵!有点笨!
简单点,就是多大的负荷,要补偿多少。
怎么来计算!
11-03-25 18:44

引用 dushuangqiu 在 2011/3/25 18:44:04 发言【内容省略】

0.  您是学什么的?
1.  分别计算每台设备的有功P、无功Q、视在S.
2.  将P、Q、S分别累加就是该表的总容量P=260.64、Q=195.48、S=318.39,功率因素0.8。
3.  取电容补偿120Kvar,此时的P=260.64、Q=75.48、S=271,功率因素0.9618。
4.  选用变压器320,负荷率271/320=84.68%。
附件
11-03-25 19:22
关于功率因素说点看法。实际上功率因素是1最好。这样就没有无功损耗。如果是怕罚款那功率因素在0.9以上就不会罚款了。功率因素高对线路是有好处的。因为线路的总电流最小。1是节能。2是安全。所以提高功率因素到1是最好的。
11-03-25 20:06
谢谢!
不好意思,学的不是太好!
11-03-26 18:57
一般要求0.9以上,否则要收补尝费。
11-03-26 21:44

上一页 下一页