主题:求助!!!关于定时器的使用
点击:1055 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
hlyf609
弱弱的问一下:
定时器序号能用变量吗!
本人新手,请不吝赐教!谢谢啦!
最后修改:
2011/3/22 22:43:53
11-03-20 12:00
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
不能,没见过编号用变量的
你什么型号的PLC?
11-03-20 18:10
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
不能吧,只能用阿拉伯数字!
11-03-20 18:18
3楼
编辑
引用
管理
osp321
名称可以 这个序号? 对你说的我感觉不是很明白
像S7-1200可以仅用符号访问定时器
11-03-20 20:17
4楼
编辑
引用
管理
osp321
不过定时器的编号是不是 算 变量的一种呢 ?
11-03-20 20:19
5楼
编辑
引用
管理
hlyf609
我用的是国产南大傲拓NA200系列;某段循环中需用定时器,所以将定时器序号用变量代替;编译时没有问题,但执行就不行了。目前技术支持已经明确告知:定时器序号不能使用变量,容易引起中间寄存器变量混乱。当然这一点我已经通过仿真和试验验证过了。
但是,听说西门子和三菱都有支持这种用法的型号,只是我没有用过。
从理论上讲,应该是可以实现的,希望国产品牌改进提高!期待中!
最后修改:
2011/3/22 18:42:12
11-03-22 18:36
6楼
编辑
引用
管理
xilinxue
不可以的
11-03-23 07:07
7楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
都不可以,西门子也是不可以把定时器放在循环中的。
11-03-23 13:47
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-23 13:50
9楼
编辑
引用
管理
fzl_115
楼上朋友,日系变址寄存器也不可以这样用的!你可以试下!