river8
请问软起动适合频繁启动吗
最后修改:
2011/3/24 8:49:46
11-03-19 08:49
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
不应该问软启动是否适合频繁启动,其实对电机的要求更高。
11-03-19 08:52
2楼
编辑
引用
管理
gf6675
可以的,只要你的电机与工艺满足条件就可以。
11-03-19 12:50
3楼
编辑
引用
管理
上海津信变频器
肯定不适合,因为软启动每次启动的电流是额定电流的3-5倍,发热量很大对软起冲击也很大,容易损坏机器。
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
11-03-21 14:12
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-21 20:26
5楼
编辑
引用
管理
zp197873
不合适,我们单位的软启示12个小时启动一回
11-03-22 14:51
6楼
编辑
引用
管理
ascent
应该取决于驱动的对象,我们只有在调试时一般间隔半小时启动一次
11-03-22 15:10
7楼
编辑
引用
管理
清影
不宜频繁启动,发热厉害!
11-03-22 16:32
8楼
管理
powtransd
该帖内容不符合相关规定!
11-03-23 11:18
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-23 12:49