登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:电机变频运行的尖叫声音

点击:29726 回复:36

电机变频启动运行时为什么有尖叫声音? 而工频启动运行时没有?
这对电机会不会有影响?
如何用通过参数设定或者增加硬件的方法消除或减小这种声音?
电机为标准电机; 变频器使用台达(DELTA) VFD-F系列
04-11-30 16:05

tzz

调高载波频率,可降低高频噪音。
04-11-30 16:26
试过 效果不大
04-11-30 16:33
楼主:此问题对于变频调速的传动系统,似乎是大家都比较敏感的问题,也是常见的问题。但是,从现在变频器的发展水平,已经将电机的调频过程中产生的电磁噪声消减许多。我在使用西门子MM4系列的变频器控制国产调频电机的系统中应用,发现电磁噪声已经不是电机的主要噪声来源,机械噪声甚至是主要的噪声来源。尤其是当传动的转速(频率)超过额定转速(基频)以上,动平衡的差异产生的机械噪声和震动是主要的噪声来源。
建议你先做一个试验,确定一下你所说的噪声是机械噪声还是电磁噪声。才好确定解决方案。将电机运行于噪声很大的转速下,操作系统的“自由停车”(也就是说封锁变频器的输出,电机断电流),这是如果噪声依然存在,你就赖不着变频器了,说明是机械噪声,检查你的传动机械系统是否有什么问题,包括电机的机械问题。如果“自由停车”以后,噪声也随之瞬间消失,那就是电磁噪声,检查你的控制参数是否设定的最佳。
04-11-30 17:59
自由停车或工频运行时都没有噪声
04-12-01 09:22
电机的控制参数没有调整好,重新进行电机的识别工作,比如,电机的定子电阻和电感,正确设置与变频器中。我没用过台达的产品,他有电动机自动识别功能吗?
04-12-01 12:44
我认为启动时有吱吱的声音是正常的,启动以后声音就应该没了,那是过电流的声音,启动到正常运行那段时间电流很大的,是电机内部电流的声音,我们做实验的时候也有,你看看你的启动时间设的多长?设长一点试试看!
04-12-01 17:56
看看!
04-12-02 10:21

DGD

是不是变频质量问题
04-12-02 13:51

dbq

的确遇到过有些变频器的噪声大,而再换一种变频器用同样的频率噪声小的现象。
04-12-02 21:23