登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教高人设计电气原理图

点击:2214 回复:24

取消风机的启-停,直接把风机的接触器线圈和打砂机接触器线圈并接
11-03-17 12:21
看看楼主的 风机 是一个按钮 实现 启动 跟停止 的 . ???  是什么样的按钮啊 .. 还是其他的控制方式 .??
11-03-17 23:04
可以参照6楼的去改一下即可。
11-03-18 16:44
把两个接触器的线圈接在一起很简单啊
11-03-18 21:08
该用户被锁定!
11-03-19 08:32
附件
请看这个。
11-03-19 20:03
单按钮起停如上图,问一个问题,第一次按下按钮后,KM得电,
好,第二次按下铵钮时(还没放开),KA1先得电,KA1的两个常闭触点断开(注意KA1的常开触点还没闭合),KM立马断电,那KM的常开触点会不会在KA1常开触点闭合前先断开呢???这样导致KA1自锁不了断电,然后又KA得电,KM又得电。
第二次按按钮(还没放开),要考虑KA1线圈的剩磁吗?KM常开触点先断开,KA1有剩磁,KA1的常开触点再闭合,这样自锁。是这样的吗????
11-03-19 20:17

引用 lujianmei12 在 2011/3/19 20:17:52 发言【内容省略】

KA1能得电吗?
11-03-20 19:58
我把这个电路图转化成PLC程序,下载到PLC里,KA1可以得电。
我就是问问这种情况是不是剩磁的原因?
11-03-20 21:03
在电气电路里,不管考不考虑剩磁的影响,剩磁会延长触点的反应时间吗?
11-03-20 21:05

上一页 下一页