主题:请教,电磁阀的动作不准确靠
点击:1226 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
gf2003129
程序可以说明一切,再不问题表述清楚,就更好了!
11-03-15 08:52
11楼
编辑
引用
管理
wensizheng
有信号没有,一般是电磁阀的原因。
11-03-19 10:06
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
1143799064
在 2011/3/14 19:04:33 发言
【内容省略】
看楼主的描述有不一点的费劲
传送带变频器的速度一快了就不准确了-----根据这句话,你只要适当的调整一下时间就ok。
速度变了,程序中的时间就要跟着变,就这么简单。