10楼
编辑
引用
管理
xuefung
会有警告,但是程序可以运行
11-09-25 22:46
11楼
编辑
引用
管理
LRJ2011
SET和RESET可以多次使用的,有时候会警告提示但是经过设置后就不会提示。但是双线圈输出是不允许的。
12-03-26 13:34
12楼
编辑
引用
管理
xuefung
重复输出下载后会有语法提示,但是可以运行PLC程序的。
12-06-19 10:38
13楼
编辑
引用
管理
1647778083
没有问题的
我用过
12-10-20 22:08
14楼
编辑
引用
管理
标叔
对同一软元件,可以多次使用set,rst指令,使用顺序也随意,但最后执行的指令有效
12-10-21 14:10
15楼
编辑
引用
管理
th7588
只要不是报错误就行,如果是警告可以在“专案”-“选项”中去除警告
12-10-22 20:12
16楼
编辑
引用
管理
1647778083
不影响使用
12-11-02 08:27
17楼
编辑
引用
管理
陈丽
注意一下使用时,如果有重复,要注意扫描顺序和触发条件,不要产生什么误动作了!
12-11-07 09:06
18楼
编辑
引用
管理
864471895
不影响、可以重复使用
12-11-08 15:07
19楼
编辑
引用
管理
xuefung
PLC语法检查,会报警,但是可以正常运行不报错。