主题:PLC接线的问题
点击:1416 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
如上图所示的FX1S-14MR,输入端要接一个接近开关和一个光电开关,都是直流24v供电,NPN输出,各位大侠,该怎样接线呢?
11-03-01 22:14
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
三线NPN输出的可以直接接到PLC上;
电源+接到PLC24+上;
0V接到PLC COM上
输出的那根接到X0 或X1上;
11-03-02 08:36
2楼
编辑
引用
管理
fzl_115
2楼回答已经很详细
11-03-02 08:40
3楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
ZCMY
在 2011/3/2 8:36:17 发言
【内容省略】
可是PLC输入端没有24+端啊,输出端倒有一个24+端,那电源+是接输出端的24+端吗,要是PLC上输入端和输出端都没有24+端,那该怎么办?从外面的直流24v电源上引吗?我有看到过有四线的,那四线的又该怎么接呢?
11-03-02 21:19
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
就接输出端的 24+ 好了
11-03-02 21:58
5楼
编辑
引用
管理
fzl_115
看来你对PLC内部构成还没弄明白啊!
11-03-02 22:37
6楼
编辑
引用
管理
dwwxh
光电开关的棕色线接PLC的24V+蓝色线接COM黑色线接X
或者棕色线接24V电源正,蓝色线接COM和电源的负极,黑色线接XO
11-03-03 16:41
7楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
fzl_115
在 2011/3/2 22:37:05 发言
【内容省略】
还望赐教,多谢
11-03-03 23:32
8楼
编辑
引用
管理
474345477
学习。。。。。。。。。
11-03-04 11:04
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
ZCMY
在 2011/3/2 8:36:17 发言
【内容省略】
棕正蓝负黑公共
11-03-05 00:06