主题:请教,变压器零线怎么会带电了
点击:13911 回复:31
10楼
编辑
引用
管理
877319000
回其他几位师傅,变压器中性点接地电阻是0.2欧,零线的链接良好,在拆了那船用的负荷后,零线就恢复正常了。
11-03-01 19:26
11楼
编辑
引用
管理
xiquan
可能两个变压器都有问题先查船用的
11-03-01 22:25
12楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
同意6楼的观点
11-03-02 12:12
13楼
编辑
引用
管理
289786814
绝对不是变压器中性点的问题,给船用设备+一个重复接地吧
11-03-02 12:49
14楼
编辑
引用
管理
877319000
船已经开走了,也知道是船上的设备引起的,就是还搞不清楚为啥会这样
11-03-02 19:36
15楼
编辑
引用
管理
baoming-1986
引用
hbczyzh
在 2011/3/1 9:55:52 发言
【内容省略】
这是常见,常常以为零线没电,其实不是,只是零线内阻少,但三相严重不平衡时就会有电。U=IR
11-03-03 11:53
16楼
编辑
引用
管理
sfv
引用
hbczyzh
在 2011/3/1 9:55:52 发言
【内容省略】
同意这个意见
11-03-03 14:33
17楼
编辑
引用
管理
viptda2005
三相负载不平衡了,零线就带电了
11-03-03 23:43
18楼
编辑
引用
管理
chinayrh
菜鸟的我又学了点东西
11-03-03 23:50
19楼
编辑
引用
管理
474345477
11-03-04 11:02