主题:电路上有电压没电流是什么情况啊
点击:6335 回复:52
40楼
编辑
引用
管理
zhengyaonan
没说清楚!难以说清!
11-03-02 21:42
41楼
编辑
引用
管理
baoming-1986
热继电器有问题、、、我试过,但我当时的是电机保护器
11-03-03 11:02
42楼
编辑
引用
管理
四十不惑
引用
syzsh
在 2011/2/26 18:25:08 发言
【内容省略】
11-03-03 19:05
43楼
编辑
引用
管理
月亮猫
你有量不转的电机电阻是否平衡?平衡的话有电就会转,转的电机有量过三相电流没有?I=90除以380,约0.24A.那个转的电机的电流是多少?
11-03-03 20:21
44楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
用钳形电流表测量没有电流 不一会热元件就动作了
电流表没有有效使用,
热元件动作,说明有电流
11-03-04 23:10
45楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
热元件有故障,需更换
11-03-05 23:05
46楼
编辑
引用
管理
华星电仪
把接触器上出线直接接在电机上,再试一次!热继保护了,要是电机端子上量再有电压,无电流,电机不转就是电机有故障,不排除定子缺相或者转子断条
11-03-06 14:55
47楼
编辑
引用
管理
nfq33333
把电机从线路中暂时断开,在只测线路时看热继电器是否动作,如动,则是热继电器问题。如不动作,则是电机的问题。
11-03-08 10:50
48楼
编辑
引用
管理
449136406
用电桥测量过电机么?是不是匝间短路呢?
11-03-12 20:22
49楼
编辑
引用
管理
yanyunqiang
先不接电机看看吧
11-03-13 21:24