我有一调压器(5KVA)的想改成电焊机,大家给个建议.
最后修改:2011/2/25 8:50:30
11-02-23 18:13
应该不行的,他的漏抗太小,造成其短路电流太大
11-02-23 19:33
该用户被锁定!
11-02-24 09:33
呵呵,调压器的初级次级耦合太紧,焊接相当于短路,短路电流太大。电焊机耦合要忪很多,短路电流不那么大。而且散热条件也不一样。电焊机设计时散热比变压器好得多
11-02-24 09:42
短时间工作可以
11-02-24 13:46
你是在夸他?
11-02-24 17:22

引用 hbczyzh 在 2011/2/23 19:33:44 发言【内容省略】

是的 10来年前我也改过 结果就是一台调压器烧毁 后来想 在输入端串个大不饱和电感应该可以 但没有试过
11-02-24 18:57
情况应当如楼上几位所说。
11-02-24 20:47
改成电焊机不知道,但是我看过有人把电焊机改成变压器的,用来烘干受潮的机器
11-02-24 21:31

引用 易控微网 在 2011/2/24 9:42:13 发言【内容省略】