主题:流量计接线
点击:1738 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
大家好,我是第一次接这个高手帮下我,谢谢了,图中是流量计的接线图,图中红线圈是什么意思了?接的是什么东东了
11-02-19 20:24
1楼
编辑
引用
管理
yujunfeng
电流表吗,可以不接一般是现场就地显示表
11-02-19 21:09
2楼
编辑
引用
管理
yujunfeng
可以直接短路跨接过去就可以
11-02-19 21:11
3楼
编辑
引用
管理
邦主
这是一个远传传感器4-20mA的电流信号
11-02-20 11:31
4楼
编辑
引用
管理
邦主
红圈内是采集板上串到传感器上
11-02-20 11:34
5楼
编辑
引用
管理
徐工工控
说明您的流量计输出是两线制4-20mA,工作电源24VDC。那么,4-20mA直流电流信号输出可以接入任何具有4-20mA输入功能的单元,如:仪表,PLC AD输入,各种数据采集单元等。
11-02-20 18:41
6楼
编辑
引用
管理
逍遥灬浪子
路过打酱油的 学习了
11-02-21 20:47
7楼
编辑
引用
管理
lj19820422
模拟量信号的输入端~!
11-02-21 21:59
8楼
编辑
引用
管理
老兔子
红圈内的器件应该是一个流量指示计量仪表,如指针式、数字式显示仪表,满量程是20mA的电流表,但其刻度应该是流量刻度(单位)。
11-02-21 22:06
9楼
编辑
引用
管理
阿锐
4~20MA电流模拟量输出。
11-02-22 00:36